• 气体灭火与桥架和探测器信号线的问题

    1、在安装算量中,对于吸顶式的烟感或温感探测器,是不是只需要识别其信号线即可,而无需对其使用生成立管功能 2、对于无管网气体灭火系统,是不是只需要计算平面图中的各种设备,如气体灭火控制器、手动启停按钮、灭火指示灯、气容胶、声光和烟感(温感)请问在计算了这些设备及其线路外,还用不用计算其他什么与之相关的东西? 3、设计说明未提及弱电井中的敷设方式,那我能不能就默认是穿桥架敷设的,桥架的规格就用100×100的(因为地下室平面图中用的是这种规格的桥架)请问我这样算可以吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、在安装算量中,对于吸顶式的烟感或温感探测器,是不是只需要识别其信号线即可,而无需对其使用生成立管功能, 是的,但是到报警按钮和声光报警器等需要生成立管 2、对于无管网气体灭火系统,是不是只需要计算平面图中的各种设备,如气体灭火控制器、手动启停按钮、灭火指示灯、气容胶、声光和烟感(温感)请问在计算了这些设备及其线路外,还用不用计算其他什么与之相关的东西?这需要结合设计,基本就是这些东西 3、设计说明未提及弱电井中的敷设方式,那我能不能就默认是穿桥架敷设的,桥架的规格就用100×100的(因为地下室平面图中用的是这种规格的桥架)请问我这样算可以吗 如果不明确直接咨询设计吧