• 剪力墙暗柱保护层厚度问题?

    在与审计公司对量时,审计公司把暗柱的保护层按框柱的保护层30㎜设置?而施工单位暗柱的保护层按剪力墙15㎜设置?到底那个正确,请高手指导一下! 最有说服力的证据?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗柱的保护层是按剪力墙的保护层计算,如果是存在不同,剪力墙水平钢筋在暗柱位置与暗柱钢筋不就悬空了。

    2013-07-12 08:55:37 

  • 1:对于暗柱来说对应的是其箍筋的保护层,而我们计算时说的都是主筋的保护层,所以说暗柱和暗梁主筋的保护层是大于剪力墙钢筋的保护层的,这里取梁和柱的保护层只是方便计算。准确来说,应该用墙身的保护层加上箍筋直径,但一般很少人会这样计算。

    2013-07-12 09:02:15 

  • 暗柱是剪力墙的一部分,应该按剪力墙。

    2013-07-12 08:57:04 

  • 剪力墙暗柱的保护层是按剪力墙的保护层(即本工程15mm)计算的。

    2013-07-12 09:01:23 

  • 按墙体15个厚度

    2013-07-12 09:02:22 

  • 暗柱的保护层厚度随墙体保护层厚度,应该是15mm。

    2013-07-12 09:28:10 

  • 其实你认真计算一下就知道了,剪力墙中水平筋是在垂直(竖向)钢筋的外侧,二剪力墙水平钢筋的保护层为15,这样暗柱纵向(主筋)的保护层就应该是15加上剪力墙水平钢筋的直径值,大约在25左右,所以暗柱的保护层按25设置是比较合理的。

    2013-07-12 11:03:51 

  • 首先根据图纸设计,如设计无具体说明,应参相应规范的相关规定来处理。

    2013-07-12 14:51:29 

  • 暗柱保护层同剪力墙。

    2020-01-04 21:25:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!