• 暗柱的保护层厚度问题

    暗柱的保护层厚度到底按剪力墙的保护层计算还是按柱子的保护层, 为什么广联达软件上默认的是按柱子的保护层,这里是否需要手动修改? 另外现浇板默认的也是非抗震,为什么? 希望大家给指导下?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、暗柱的保护层应按墙的计算设置;因为暗柱是剪力墙的加强构造而已,归根结底是剪力墙,不是柱子; 2、现浇板在结构设计上是不作为抗震构件来考虑的,因此它是非抗震构件,设为抗震反倒是不对的,因此要注意这点。

    2012-05-19 15:08:39 

  • 我理解为:暗柱保护层应按剪力墙,因为它是墙的组成部份。 抗震和非抗震是要自己设置的,软件总要有默认。

    2012-05-19 14:57:19 

  • 暗柱属于剪力墙的加强部位属于剪力墙因此保护层厚度按剪力墙的保护层计算 。 板的抗震与否 主要看设计 有的说板的锚固按照lae 有的则是la 不过传统上认为板一般是不抗震的,因为他主要承载楼面的荷载,以及受力筋不能承担抗剪

    2012-05-19 15:11:09 

  • 暗柱的保护层厚度按剪力墙的保护层计算,广联达软件上默认的是按柱子的保护层,需要手动修改。现浇板默认的也是非抗震,板构件设计是按非抗震构件考虑的。

    2012-05-19 14:55:03 