ll****@126.com 2012-05-19 14:52:47 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1173查看 4回答
暗柱的保护层厚度问题
暗柱的保护层厚度到底按剪力墙的保护层计算还是按柱子的保护层, 为什么广联达软件上默认的是按柱子的保护层,这里是否需要手动修改? 另外现浇板默认的也是非抗震,为什么? 希望大家给指导下?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、暗柱的保护层应按墙的计算设置;因为暗柱是剪力墙的加强构造而已,归根结底是剪力墙,不是柱子; 2、现浇板在结构设计上是不作为抗震构件来考虑的,因此它是非抗震构件,设为抗震反倒是不对的,因此要注意这点。
2012-05-19 15:08:39
-
我理解为:暗柱保护层应按剪力墙,因为它是墙的组成部份。 抗震和非抗震是要自己设置的,软件总要有默认。
2012-05-19 14:57:19
-
暗柱属于剪力墙的加强部位属于剪力墙因此保护层厚度按剪力墙的保护层计算 。 板的抗震与否 主要看设计 有的说板的锚固按照lae 有的则是la 不过传统上认为板一般是不抗震的,因为他主要承载楼面的荷载,以及受力筋不能承担抗剪
2012-05-19 15:11:09
-
暗柱的保护层厚度按剪力墙的保护层计算,广联达软件上默认的是按柱子的保护层,需要手动修改。现浇板默认的也是非抗震,板构件设计是按非抗震构件考虑的。
2012-05-19 14:55:03
-
在与审计公司对量时,审计公司把暗柱的保护层按框柱的保护层30㎜设置?而施工单位暗柱的保护层按剪力墙15㎜设置?到底那个正确,请高手指导一下! 最有说服力的证据?
-
在与审计公司对量时,审计公司把暗柱的保护层按框柱的保护层30㎜设置?而施工单位暗柱的保护层按剪力墙15㎜设置?到底那个正确,请高手指导一下! 最有说服力的证据?
-
暗柱纵筋的保护层厚度按墙的保护层还是按框架柱的保护层,我的图纸上表示墙的保护层15mm,框架柱的保护层是30mm,请问应该是按哪个算?
-
剪力墙结构中暗柱、连梁、暗梁的保护层怎样设置?如果图纸设计说明没有标明,暗柱、连梁、暗梁的保护层是按照剪力墙的保护层计算还是按照软件默认的保护层值计算?软件默认的保护层值是依据哪个标准给出的?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看