• 关于11G101-1,YBZ配筋问题

    怎么区分11G101-1第71页,约束边缘暗柱一和约束边缘暗柱二?也就是有一种是没加封闭箍筋的,怎么确定自己的要不要加封闭箍筋呢?

    YBZ

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    加不加封闭箍筋是由设计定。通常只是要加密拉钩。

    关于非阴影加强的问题,原图集才出来时,设计一般都把这个附在图纸中,现在不都不附,只是按图集(死不了人的话)。现在施工都是按具体施工设计,墙柱节点中有的就计算,没有的就不计算。(具体设计中已经充分体现了体积配筋率的要求)

    是的,要用封闭箍筋设计人员要明示的。

     

    2013-10-14 16:39:13 

  • 区别在于标注长度以外的一个拉钩。

    约束边缘暗柱

    2013-10-14 16:36:29 

  •  

    有封闭箍筋 会画相应的箍筋图的答疑解惑

    2013-10-14 17:04:22 

  • 你好:

    可以简单理解成是由设计院给定见具体设计图?作为翻样人员只需按具体设计图,至于选一还是选二那是设计院结构受力配筋的事情了?是否?是的

    2013-10-14 17:41:53 