• GGJ2013-(11G101-1)

    请问一下,在新平法书,关于剪力墙垂直钢筋根数的计算,是如何规定的。下面那个公式是正确的呢?1、剪力墙垂直钢筋根数=剪力墙净长/间距+1 2、剪力墙垂直钢筋根数=(剪力墙净长-2*50)/间距+1 3、剪力墙垂直钢筋根数=剪力墙净长-间距/间距+1 软件中默认剪力墙起始竖向分布钢筋距暗柱的距离为S/2,这里的S是指间距吗?如果这样算,那剪力墙垂直钢筋的根数是不是应该这样算呢:=剪力墙的净长-(S/2)/间距+1.请高手指点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:是的,不过11G图集中是从暗柱主筋一个间距起步。

    平法

    2013-06-15 17:27:42 

  • 现在新平法的要求是剪力墙竖筋间距是按正常间距布置,也就是间距200就是200起步,而软件里的那个S/2其实就是正常间距的二分之一排筋。不是以前的那个起步50了,因为墙柱是一个整体结构,柱筋也可以算是墙的竖筋的一部分,按你的第3项算是对的。

    2013-06-16 10:26:12 

  • 首先应该在计算设置里设置好 起始竖向分布钢筋距暗柱边的距离为 S 竖向钢筋的根数可以这样计算,剪力墙净长 / 间距 - 1 = 向上取整数 如净长900,间距200,900/200-1=3.5根,向上取整数就是 4 根

    剪力墙垂直钢筋

    2013-06-15 17:53:58 

  • 在计算设置中统一设置好即可

    2013-06-15 18:20:27 

  • 你好! 首先,剪力墙竖向钢筋的起步距离为一个间距S,该距离是暗柱主筋到剪力墙垂直筋的距离,因此,剪力墙垂直筋根数正确的计算公式应该是:(剪力墙净长+2*暗柱主筋保护层-2*S)/间距S+1

    2013-06-15 22:18:52 