54****@qq.com 2013-07-17 19:16:21 | 四川省 其他专业 | 563查看 3回答
此处板钢筋怎么布置
施工图说明为:楼板钢筋采用通长钢筋与附加钢筋相间布置方式:未注明处板钢筋为三级12@250双层双向,未注明的为附加钢筋
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
定义构件 ,在绘图界面 选择 自动生成板功能,拉框选择 全部楼板 合并。绘制楼板钢筋是 选择 X Y方向 布置的方法,楼板负筋 定义板负筋并按照 梁跨 绘制。 标注负筋的梁跨 布置 负筋 ,没有标注的 不用布置。
2013-07-17 19:20:45
-
施工图说明为:楼板钢筋采用通长钢筋与附加钢筋相间布置方式:未注明处板钢筋为三级12@250双层双向,未注明的为附加钢筋 在末注明板钢筋的地方先布置通长筋,双层双向三级12@250,然后再定义板负筋或受力筋自定义范围来布置,近间距250布置一遍就可以了.
2013-07-17 19:38:17
-
未注明处,按三级12@250双层双向布置,注明处按图纸注明处,在开始布置的盖铁间隙处,按250布置附加筋。
2013-07-18 22:09:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看