ca****@sina.cn 2013-04-24 11:32:32 | 四川省 其他专业 | 1231查看 3回答
板钢筋布置范围
对于板筋采用双层双向布置的情况时,板底钢筋按图集来时每跨截断的分别锚固,面筋拉通布置采用搭接。。。不知道我的理解是不是正确的,,,,因为很多双层双向钢筋都采用L,在锚固处都采用的时候锚入中心线,所以底筋整板布置与单板布置结果差不了多少,实际施工中也是底筋面筋拉通布置的,只有在降板及升板处单独处理,,,,不知道我的理解正不正确,,求详解
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的理解不错,至于施工现场安装钢筋,它是能通则通,但是结算还是要按照设计图纸计算钢筋量,看图纸画的钢筋线就知道单板布置或多板布置,该单板的就单板、多板的就多板布置。
2013-04-24 16:06:26
-
你好:为了准确计算钢筋量,建议按图纸要求布置受力筋。包括底筋和面筋,底筋按多板布置后会多出一些搭接量出来,所以还是按图纸要求做。 双层双向拉通布置时底筋才是通长的。不说拉通还是单板布置底筋。
2013-04-24 11:39:03
-
不同板块分块布置,那么它就按每块板钢筋并计算描固。多板选择布置,那么它就是按通长计算,是否可以计算搭接就要看当地定额的计算规则。
2013-04-24 11:34:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看