• 围墙脚手架问题!!!

    高度3米的围墙砌筑,算了一次砌筑脚手架 如双面抹灰 是否应再算一面脚手架呢?

    问题补充:在广西05定额装修脚手架中只有3.6米以上的脚手架,是否可以理解为不达到3.6米不需计算脚手架? 05装饰装修B7装饰脚手架 5外墙装饰脚手架工程量按《建筑工程消耗量分册》A.9脚手架工程有关规定计算。 是否可以理解为在无特定条件下参考A9计算规定呢! 到底该不该算另一面脚手架呢!?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    脚手架定额子目的套有用: 一面套砌筑脚手架,该面的抹灰脚手架不另套。 另一面再套一次抹灰脚手架。

    2013-07-19 08:50:50 

  • 只能计算一次脚手架费用,装修脚手架中不超过3.6米的不用计算脚手架。

    2013-07-18 18:02:48 

  • 高度3米的围墙砌筑,算了一次砌筑脚手架 如双面抹灰:脚手架*2,砌筑高度超过1.2m,就可计算脚手架了

    2013-07-18 21:48:10 

  • 围墙脚手架砌筑和装修要分别计算,只要高度满足大于1.2m。因为围墙脚手架是按单项脚手架考虑的,要根据现场实际情况具体考虑。比方说,如果砌筑是一家单位,装修是另一家单位(比如墙上要镶砖,挂石材等),计算一次脚手架你给谁不给谁呀!

    2013-07-19 08:30:25 

  • 外墙内面装饰和内墙砌筑、装饰脚手架,按实际搭设长度乘以高度计算(套单排脚手架)。

    2013-07-19 08:56:42 

  • 计算两次脚手架吧,一次用于砌筑,一次用于抹灰

    2013-07-19 08:49:55 

  • 围墙定额规定脚手架项目只计算一次脚手架。装修不另计脚手架项目。

    2013-07-19 09:09:02 

  • 应该计算,但是得乘以一个系数了,你找找本地定额的计算规则看看

    2013-07-19 17:55:02 

  • 本人理解 1、计算一次砌筑墙体脚手架; 2、当墙体粉灰高度不超过3.6米时,墙体粉灰脚手架已含在定额子目内;否则需要另计脚手架; 3、请你查询定额:脚手架分部说明或装饰装修分部说明。

    2013-07-24 18:42:32 