• 脚手架问题

    这个建筑每层的层高3.9m,我把所有的内墙都套上了里脚手架定额,请问还需要套满堂脚手架定额吗?还是说只用套满堂脚手架不用套里脚手架?另外满堂脚手架在哪个构件下套定额?工程量代码是什么?

    问题补充:每层的天棚只是抹灰

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    层高超过3.6的m都要计算满堂脚手架的 。 定额 02070022 内装修/钢管脚手架/3.6M以上 m2 定额 02070023 钢管满堂脚手架/基本层高3.6M m2 那你加我把 天天上,我关注你。

    2010-09-25 11:46:13 

  • 如果你只是单纯的天棚抹灰你只能套满堂脚手架而不能套里脚手架了。

    2010-09-25 12:40:17 

  • 层高超过3.6m只需要套一个满堂脚手架,不用再套里脚手架了。满堂脚手架是按室内净面积计算的,你可以在地面里面套。

    2010-09-25 11:00:47 

  • 满堂脚手架是按室内净面积计算,套了满堂脚手架,还需要套里脚手架,因为层高超过3.6的,里脚手架算一半。

    2010-09-25 11:08:27 