• 关于板钢筋的计算和布置

    关于双向双网的板钢筋的布置方法,那种正确的啊? 图一和图二板双网板钢筋布置是整体布置的,然后计算的结果好像是不对的吧?怎么没有计算搭接列? 按照图三中的布置方法的话,又会多出锚固长度。 请问下那种正确啊?

    锚

    搭接

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图示说明只是说,配筋为双层双向钢筋网片。 【你看下板图的钢筋线是单板、还是多板布置,如果没有画出钢筋线,可以按单板布置】

    广联达服务新干线

    2013-07-21 08:41:04 

  • 可以根据图纸要求按板的厚度以及标高用单板或多板布置双层双向钢筋

    2013-07-21 08:37:08 

  • 单板布置还是多板布置,要按图纸标注形式布置。

    2013-07-20 17:11:56 

  • 1:双网双向的钢筋一般是拉通布置,你的第一种方法正确。 2:一般图纸有文字说明,钢筋需不需要拉通布置,如果拉通布置,第一种正确,如果不拉通第三幅图正确。 3:第一幅图应该有搭接,搭接在后面,如果没有,就是你在计算设置搭接设置里面没有设置搭接,如下图。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    锚

    2013-07-20 17:10:25 