• 图纸说明:由于梁板错层形成的短柱箍筋全高加密是什么意思?

    各位老师们:我的图纸说明中有一句 由于梁板错层形成的短柱箍筋全高加密 这是什么意思?请指教!

    问题补充:比如说-1层和首层之间有一个夹层,是指夹层的柱全高加密吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    错层和夹层是两个概念,错层就是一面高一面低,高低板所夹部分就全高加密;夹层,那是在一个高楼层下面双设了一层,这个层占不全,或是图纸上有时单独设计管道层,也称夹层,这就按图纸要求,但这不是错层。

    2013-07-23 17:29:53 

  • 支持 英雄寂寞 的回答。

    2013-07-23 18:49:25 

  • 举一个例子,楼板有12m高的,有8m高的,这中间的四米柱箍筋就要全高加密 1:可以分开绘制柱子,柱子的箍筋用c8@100来输入。 2:也可以用一根柱子来定义,定义上下箍筋加密范围。 3:夹层和错层是一个意思。

    短柱

    2013-07-23 17:11:20 

  • 箍筋全部加密。直接在箍筋处输入A10@100即可

    2013-07-23 17:17:24 

  • 图纸说明中有一句 由于梁板错层形成的短柱箍筋全高加密这是什么意思? 是错层之间的柱(短柱)箍筋全高加密 是指夹层的柱全高加密,不是正常层的。

    2013-07-23 17:05:08 