阿星 2013-07-24 08:15:17 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 635查看 3回答
框剪结构中,砌体加筋的问题?
“砌体填充墙应沿框架柱剪力墙全高每隔500mm设置2A6拉筋,并沿墙全长贯通设置”,前面一句说的是砌体加筋,后面一句说的是砌体通长筋,如果两者都布置的话,会不会重复?是不是只要砌体和混凝土构件连接的地方都要设置砌体加筋?砌体转角没有柱的地方需不需要设置呢?恳请专家为我解惑!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样的情况需要砌体加筋及通长筋全部设置的,砌体加筋时拉结筋,通长筋是砌体中的配筋。 通长筋在砌体墙的属性中定义。
2013-07-24 08:19:41
-
“砌体填充墙应沿框架柱剪力墙全高每隔500mm设置2A6拉筋,并沿墙全长贯通设置”,前面一句说的是砌体加筋,后面一句说的是砌体通长筋,如果两者都布置的话,会不会重复?【肯定会重复计算的,】是不是只要砌体和混凝土构件连接的地方都要设置砌体加筋?【是的,要设置砌体加筋】砌体转角没有柱的地方需不需要设置呢?【图纸没有要求就不要设置了】恳请专家为我解惑! 【该加筋在定义砌体墙时输入信息,请看示意图片】
2013-07-24 08:47:01
-
砌体填充墙应沿框架柱剪力墙全高每隔500mm设置2A6拉筋,并沿墙全长贯通设置”,前面一句说的是砌体加筋,后面一句说的是砌体通长筋, 如果两者都布置的话,是会重复的, 只要砌体和混凝土构件连接的地方都要设置砌体加筋的 砌体转角没有柱的地方也不需要设置的;
2013-07-24 08:19:48
-
在框剪结构房屋外墙装饰面图形算量中,外墙装饰层(如外墙涂料)只能绘制在混凝土墙和填充墙上,却不能绘制在的砼墙中的暗柱上。本人初学,请问怎样才能将外墙装饰层(如外墙涂料)绘制在混凝土墙中的暗柱上呢。
-
在框剪结构房屋外墙装饰面图形算量中,外墙装饰层(如外墙涂料)只能绘制在混凝土墙和填充墙上,却不能绘制在的砼墙中的暗柱上。本人初学,请问怎样才能将外墙装饰层(如外墙涂料)绘制在混凝土墙中的暗柱上呢。
-
12层带电梯 屋顶是坡屋顶 11层楼上是阁楼 这个部分如何绘制。问题补充:框架结构的墙体类型一般都应该选择“填充墙”?另外材料选择“加气混凝土块”? 还有框架结构是不是不分内外墙?
-
砌体加筋为L形时,截面图中只有两种钢筋,可是钢筋明细表中却出现了三种钢筋?这是怎么回事?另外,三种钢筋的根数应该是相同的吧,都是沿墙高,且间距一致?但明细表中三种钢筋的根数不一样,又是怎么回事?