• 安装算量里有的管,只算线不算管怎么操作

    安装算量里有的管,只算线不算管怎么操作 装饰里没有吊棚的用的是原建设的管,但线是自己从配电箱引到灯位的,有吊棚的,棚上的线管是新做的,怎么在算量软件里操作
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个很简单,先按正常识别后,批量选择管,针对你做的和原有的进行区分,比如要选择WL1顶板到灯具的立管及线,顶板内的至计算线,正常识别后进行一下操作:批量选择WL1照明回路,右键选择管,在出来的对话框中选择上边的线型,下边对应的灯具,最下边点击立管,属性编辑器中,在标注中进行标记,同样的方法选择水平管进行标记即可。汇总计算后,点工程量分类查看工程量,在表格设置中点选备注即可按你想要的出量了。

    2013-07-25 08:33:53 

  • 直接定义裸线后识别即可

    2013-07-25 18:49:11 

  • 识别后备注不计管道就可以,或者新建裸线布置啊

    2013-07-28 00:25:59 

  • 安装算量里有的管,只算线不算管怎么操作装饰里没有吊棚的用的是原建设的管,但线是自己从配电箱引到灯位的,有吊棚的,棚上的线管是新做的,怎么在算量软件里操作,计算后,套定额子目计价时扣除此工程量。 识别管线时注明是原管

    2013-07-24 17:06:19 

  • 你按照正常操作就可以,在工程量汇总完成以后再报表预览界面有配线的报表,直接导出就可以了,如图所示:

    配电箱

    2013-07-24 19:44:35 