飘雪 2013-07-25 14:33:21 | 内蒙古自治区 安装 | 7917查看 6回答
从配电柜引出一根电缆,这根电缆连接1-6层的配电箱,这中情况应该计算几个电缆头,是每个配电柜和配电箱
从配电柜引出一根电缆,这根电缆连接1-6层的配电箱,这中情况应该计算几个电缆头,是每个配电柜和配电箱之间都计算电缆头吗?还是总共计算两个电缆头? 从配电柜引出一根电缆,这根电缆连接1-6层的配电箱,这中情况应该计算几个电缆头,是每个配电柜和配电箱之间都计算电缆头吗?还是总共计算两个电缆头? 问题补充: 这个图计算两个电缆头对吗?还是每两个箱子之间算两个?计算两个电缆头,中间计算电缆分线器之后,还需要计算其他的东西吗?接线端子那些用算吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
每个配电柜和配电箱,至少12个
2013-07-25 14:35:48
-
1-6层配电箱电缆进线分别算1个头。电缆分线器处看具体情况。总配电柜处出线算1个。
2013-07-25 14:41:05
-
你好:1~6层应设5个电缆分线器,六层可不设,1~5层每层是四个电缆头,计20个,加上配电柜处一个电缆头,六层一个电缆头,总计是22个电缆头。
2013-07-25 14:47:48
-
配电柜算一个电缆头、电缆分支器每层一个。配电箱终端如果也是电缆那么就是6个电缆头,如果分支器至配电箱是配线,那就算接线端子(例:BV-5*16,就是5个终端接线端子)。
2013-07-25 14:48:58
-
从配电柜引出一根电缆,这根电缆连接1-6层的配电箱,这中情况应该计算几个电缆头,是每个配电柜和配电箱之间都计算电缆头吗? 1.首先你要明白,分支器是不计算电缆头的.电缆,进箱需要计算一个电缆头.那么电缆头的个数一共就是7个, 2.从配电柜出来的时候 是一根电缆,因此配电柜,计算一个电缆头,加上每层配电箱各一个电缆头.因此总计7个电缆头. 3电缆分支器,你需要计算一个焊压接线端子.也就是一共5个焊压接线端子,6层没有分支器,因此不需要计算焊压接线端子. 希望对你有帮助.
2013-07-25 15:34:41
-
每层电缆分支器需要计算电缆接线头。
2020-01-03 21:37:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看