初学者 2013-07-25 16:37:15 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 425查看 3回答
一个工程中板的分布钢筋怎么设置成两种
同一栋楼,标准层分布钢筋为a8@200,顶层为a8@300怎么设置啊??
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
统一按照A8-200 。顶层时 在构件竖向编辑器中 改为A8-300 。
2013-07-25 16:39:49
-
板厚应该是不一样的吧,你可以设置不同板厚的分部钢筋不同就可以。在计算设置里面设置 板厚一样的话,那你把顶层的板全选中,在板属性里面的计算设置里面单独修改这一层的分布筋就可以。
2013-07-25 16:43:03
-
顶层定义板钢筋后只需在属性编辑框里修改一下分布钢筋信息即可。请参见截图:
2013-07-25 17:02:58
-
所有设置和位置一致,同一个暗柱采用“否”的参数化和“是”的编辑,两种钢筋量一样吗?
①同样的设置,②同样的位置,③同一个暗柱,④都是常见的参数化的截面形状。 问题:采用“否”的参数化和“是”的编辑,两种情况的钢筋量一样吗? 请回答准确,不要含糊其辞。
-
广联达钢筋中钢筋底筋同一根钢筋布在两个不同的板上,且一个板满布,另一个板布1/2,怎么设置?
广联达钢筋中钢筋底筋同一根钢筋布在两个不同的板上,且一个板满布,另一个板布1/2,怎么设置?问题补充:为什么设的是135°弯钩,软件上显示是180°的呢?
-
一个工程32层高分A、B座两个单体,但地下室相连的结构标高差1.2米,我应该怎么处理钢筋和图形,我想做到一个图上,谢谢!
一个工程32层高分A、B座两个单体,但地下室相连的结构标高差1.2米,我应该怎么处理钢筋和图形,我想做到一个图上,谢谢!我用的是钢筋2009,图形2008
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看