• 消防模块怎么计算,请高手不吝赐教!

    在消防图纸中未标出模块,我是这样理解的,不知道对不对,请高手不吝赐教,多多感谢。声光报警器、扬声器、信号蝶阀、水流指示器、短路隔离器、预作用报警阀、需有信号控制的配电箱,以上每个器具都需配一个模块。如水流指示器和信号蝶阀在一起可以共用一个模块。具体用输入、输出、还是输入输出模块我就分不清了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、建议参考图集09BD9,里面有原理,相对好明白些; 2、需要知道设备状态(如:排烟风机的运行状态)和需要控制的设备(如火警时需要切断电源的配电箱),一般都会配模块; 3、一般向需要控制的设备发出信号(该信号通常为直流24V电源)的模块是输出模块;通常接收设备运行状态信号的模块是输入模块。所谓输入、输出,是针对模块与信号的关系而言,模块输出信号控制设备,就是输出模块;模块就收信号监测设备,即输入模块 还是建议看图集弄通原理,才可能清晰。

    2013-07-26 12:44:15 

  • 声光报警器、扬声器、短路隔离器、不需配模块的。

    2013-07-26 10:17:21 

  • 在消防平面图纸中如果没有设计标注各种模块时,可以根据并结合消防火灾自动报警系统图进行对照对应以后,再在平面图上进行相对应的标注以后,以此计算各种模块工程量。 在具体施工安装过程中,仍然是需要对照对应标注设置的,这样才能够保证预留预埋各种模块的接线底盒时完整完善,使之不出现遗漏问题。

    2013-07-26 10:11:22 

  • 模块类别和数量 如果平面图未标,正常系统图会标出! 模块计算注意下面几点: 电话分机、广播分多线和总线两大类,是否用模块不一定,要根据厂家 多线控制部分模块一般不止一个。

    2013-07-26 12:40:43 

  • 输入输出模块在系统图上有标注,看下图纸说明里图例,结合图例看系统图的标注如图

    配电箱

    出模

    2013-07-26 13:07:37 

  • 消防施工图纸中未标出模块,应该询问设计单位确定那里有、那里没有,修改施工图或设计单位出具技术核定单,如果计算模块数量。任何非施工图设计的个人、单位没有设计权,确定那里有、那里没有模块。

    2013-07-27 06:39:02 

其他类似问题 查看更多