• 一栋楼有感烟探测器、声光报警器、手动报警按钮、重复显示器、消防启泵按钮、消防电话、模块怎么给系统调试

    问题补充:一个住宅小区一台消防联动总机、一台消防总机,没有喷淋,只有消防栓其他感烟、报警、模块什么都有,调试怎么计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:按设计图纸系统计算,应该是1个系统

    2014-01-11 10:27:47 

  • 已采纳

    一栋楼有感烟探测器、声光报警器、手动报警按钮、重复显示器、消防启泵按钮、消防电话、模块怎么给系统调试

    问题补充:

    一个住宅小区一台消防联动总机、一台消防总机,没有喷淋,只有消防栓其他感烟、报警、模块什么都有,调试怎么计算?

    你这里是属于消防联动。有两个系统的,一个消防电系统、一个消防栓给水系统。

    其中消防栓给水系统是套第八册定额的,不用系统调试。消防电系统调试是按点数来选定额的。一般 感烟探测器+声光报警器+手动报警按钮+消防启泵按钮+消防电话的和 就是消防电系统调试的点数

    2014-01-11 11:26:28 

  • 已采纳

    关于消防调试的问题,建议查阅全统定额解释,里面介绍的非常详细。你说的问题可以分为几种情况:

    1、全部由一家施工单位施工的,可按一个系统;

    2、单体可能有几家施工的,可以每个单体按一个系统,根据定额解释,点数不足定额最少点数的一半时据实调整系统数量。

    2014-01-11 13:53:34 

  • 计算一个自动报警系统的调试和一个消防通讯

    消防栓

    的调试。

    2014-01-11 11:02:42 

其他类似问题 查看更多