5766 2013-07-27 08:25:52 | 辽宁省 安装 | 2293查看 7回答
下图有套管吗,预留洞口用的,这的套管用拔除吗,为什么?
图纸变更要求管和桥架穿梁,下图画的地方有套管吗?为什么,桥架穿梁有套管,为什么现场管这位置没有套管(门上方有框架梁)。我们用的钢套管,后期用拔除吗?现场人告诉我这没有套管,而且梁墙的套管是不拔的,要是不拔为什么要用钢套管,不用塑料的。我不理解
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、圈梁穿混凝土浇筑梁时,是不用套管的。只是需要预留洞口就行了。 2、电气钢管穿越混凝土现浇梁时,仍然是不用套管的,电气安装专业配合土建主体施工时预埋或者预留均可。
2013-07-27 09:21:07
-
这里是需要套管的。
2013-07-27 15:42:12
-
支持老顽童的说法。
2013-07-27 09:33:59
-
是否有套管 要根据 管道的安装标高 和门窗的标高来判断...........
2013-07-27 08:35:38
-
应该不用设置套管,因为进入户内的这一段管道是预埋在混凝土内的,前室的这段是金属桥架。
2013-07-27 08:51:12
-
一般是地下室人防过人防区才有套管。。。
2013-07-27 11:14:36
-
如果做预算,图上有就算,没有就不用算
2013-07-30 15:27:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看