杨小早 2013-07-31 15:52:38 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 1890查看 2回答
设计要求卫生间降板400mm、圈梁怎么办?最好有图说明、本人才学
1、设计要求卫生间降板400mm、圈梁怎么办、要弯折画下去吗?怎么画最好有图说明、本人才学 2、计算公式里弯折长度181怎么计算的、一直看不明白、 3、[1、须安装蹬式大便器的卫生间结构层标高应降低400mm。 2、卫生间板顶标高低于同层结构标高详水施图]4
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是你的板错了 是你的圈梁错了 你要看你变更单上有没有关于圈梁的变更 可能是你的梁变更+高了 你再仔细看哈你的卫生间圈梁 梁的高是多少 一般卫生间的圈梁底和板底标高是一样的
2013-07-31 16:01:36
-
直接修改标高即可
2013-07-31 16:02:44