• 设计要求卫生间降板400mm、圈梁怎么办?最好有图说明、本人才学

    1、设计要求卫生间降板400mm、圈梁怎么办?最好有图说明、本人才学 2、计算公式里弯折长度181怎么计算的、一直看不明白、 3、最好有图说明、本人才学

    降板

    弯折

    答疑解惑

    问题补充:1、须安装蹬式大便器的卫生间结构层标高应降低400mm。 2、卫生间板顶标高低于同层结构标高详水施图,待管道安装完毕后,用ρ≤800kg/m?3?的炉渣填充。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    181是板钢筋的锚固弯折长度,因为不够直锚,那个降板设计图纸应该有说明做法的,你仔细找找 有可能把圈梁的截面加高

    2013-07-31 16:08:14 

  • 是不是设计错误啊,卫生间降班一般也就是100mm以内的,很少有降班400的,这样去卫生间岂不是还有加几步台阶? 求证设计人员吧

    2013-07-31 15:17:58 