• 屋面卷边问题

    如图所示,屋面卷边面积为什么会扣除的梁的卷边,广联达给出的是扣接触面0.3m2以上的梁面积,为什么这样算,正确的应该怎么样

    扣除

    扣接

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我试设置四侧贴梁上翻150(梁内外两侧的情况都试了),能够正常计算,计算式如下:

    梁内侧防水面积=(4.76<长度>*3.76<宽度>)+(3.76<边长>*0.15<高度>+4.76<边长>*0.15<高度>+3.76<边长>*0.15<高度>+4.76<边长>*0.15<高度>)=20.4536m2 

     梁外防水面积=(9<长度>*7<宽度>-(5.24<长度>*4.24<宽度>))+(4.24<边长>*0.15<高度>+5.24<边长>*0.15<高度>+4.24<边长>*0.15<高度>+5.24<边长>*0.15<高度>)=43.6264m2


    梁外侧扣减是因为需要扣减中间平面没有屋面的部分。

    你检查下计算式和三维扣减看看。

    2013-09-27 16:07:02 

  • 屋面卷边面积不扣除

    2013-09-27 15:44:18 

  • 凸出屋面的梁做防水一样要做上反量。而且要把梁顶面也要做上。扣除大于0.3平方米的洞口面积。

    2013-09-27 16:08:38 