我愿 2013-09-27 15:02:33 | 北京市 土建算量GCL2013 | 543查看 3回答
屋面卷边问题
如图所示,屋面卷边面积为什么会扣除的梁的卷边,广联达给出的是扣接触面0.3m2以上的梁面积,为什么这样算,正确的应该怎么样
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
屋面卷边面积不扣除
2013-09-27 15:44:19
-
我试设置四侧贴梁上翻150(梁内外两侧的情况都试了),能够正常计算,计算式如下:
梁内侧防水面积=(4.76<长度>*3.76<宽度>)+(3.76<边长>*0.15<高度>+4.76<边长>*0.15<高度>+3.76<边长>*0.15<高度>+4.76<边长>*0.15<高度>)=20.4536m2
梁外防水面积=(9<长度>*7<宽度>-(5.24<长度>*4.24<宽度>))+(4.24<边长>*0.15<高度>+5.24<边长>*0.15<高度>+4.24<边长>*0.15<高度>+5.24<边长>*0.15<高度>)=43.6264m2
你检查下计算式和三维扣减看看。
2013-09-27 16:07:02
-
凸出屋面的梁做防水一样要做上反量。而且要把梁顶面也要做上。扣除大于0.3平方米的洞口面积。
2013-09-27 16:08:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看