43****@qq.com 2013-08-01 21:43:10 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 617查看 1回答
金属软管定额与后期钢管暗敷剔槽的问题
1、每个消火栓按钮需要用到0.3米(500mm以内)的金属软管,而每个防火阀需要用到1.5米(1000mm以上)金属软管,由于都用20的管,那请问在选择定额的时候,我是套序号2,然后再套一个序号6,还是就按照序号6来算? 2、请问在后期做钢管暗敷,除了套钢管暗敷外,是不是还要套剔槽定额? 3、由于墙体不是砌体的轻墙,而是混凝土墙,那请问剔槽定额是否适用混凝土墙呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.套用长度500以内定额子目 2.套用长度1000以内定额子目 3.不用套用剔槽定额,定额已经包括 4.混凝土都是预埋管
2013-08-01 22:45:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看