• 金属软管定额与后期钢管暗敷剔槽的问题

    1、每个消火栓按钮需要用到0.3米(500mm以内)的金属软管,而每个防火阀需要用到1.5米(1000mm以上)金属软管,由于都用20的管,那请问在选择定额的时候,我是套序号2,然后再套一个序号6,还是就按照序号6来算? 2、请问在后期做钢管暗敷,除了套钢管暗敷外,是不是还要套剔槽定额? 3、由于墙体不是砌体的轻墙,而是混凝土墙,那请问剔槽定额是否适用混凝土墙呢?

    选择定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.套用长度500以内定额子目 2.套用长度1000以内定额子目 3.不用套用剔槽定额,定额已经包括 4.混凝土都是预埋管