• 后浇带脚手架的问题 【河南的】

    有梁板:后浇带的浇筑是等主体脚手架,模板拆除后过几个月再次浇筑,这时后浇带模板支设要重新搭脚手架,想问问这次脚手架的费用要不要再次计算。(主体留置后浇带时模板,脚手架都是通支的) 【河南的】
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有梁板:后浇带的浇筑是等主体脚手架,模板拆除后过几个月再次浇筑,这时后浇带模板支设要重新搭脚手架,这次脚手架的费用不能再次计算的,只能按建筑面积计算工程量,套相关的综合脚手架子目计算;但后浇带可以计算相关的模板费用,模板中是包含有钢管支撑的。。

    2013-08-02 09:31:58 