qiuzhu 2013-08-02 09:20:33 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 1306查看 1回答
后浇带脚手架的问题 【河南的】
有梁板:后浇带的浇筑是等主体脚手架,模板拆除后过几个月再次浇筑,这时后浇带模板支设要重新搭脚手架,想问问这次脚手架的费用要不要再次计算。(主体留置后浇带时模板,脚手架都是通支的) 【河南的】
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有梁板:后浇带的浇筑是等主体脚手架,模板拆除后过几个月再次浇筑,这时后浇带模板支设要重新搭脚手架,这次脚手架的费用不能再次计算的,只能按建筑面积计算工程量,套相关的综合脚手架子目计算;但后浇带可以计算相关的模板费用,模板中是包含有钢管支撑的。。
2013-08-02 09:31:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看