为什么这块板的面筋锚固是35d直锚呢?不是应该梁宽-保护层+15d的弯钩的嘛?
为什么这块板的面筋锚固是35d直锚呢?不是应该梁宽-保护层+15d的弯钩的嘛?支座梁比板高,还有布置板面筋是怎么布置的?是按一小块板布置,还是要按整个板面布置呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、够直锚就不需要按照你的计算方法来计算了。 2、是按照一块板还是按照整体的板布置要看你的图纸的要求啊,譬如说你的图纸有文字说明,拉通或者通长布置就要按照多板来布置。 直锚350是正确的。 拉通的话,就用多板布置。
2013-09-26 17:14:41
-
因为锚固值来计算的。不是通常筋就按小跨来计算。相邻的尽量拉通设置。
2013-09-26 17:22:19
-
如果你想让他锚入梁内,只要在节点设置上就可以了
2013-09-26 17:20:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看