16****@qq.com 2011-07-25 10:24:17 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 7615查看 4回答
为什么我的板负筋没有弯钩?! 在那里设置呢?
如下图这种两板中间的负筋 到底要怎么设置才有弯头 我的板厚100mm 减去两个15mm的保护层怎么都应该有70啊 为什么不出来呢? 还有那些单边标注的只有弯进梁的勾头 板那边也是没有 怎么回事 怎么设置 (ps:我一开始的时候设置错了保护层信息 不小心输入了50mm的板保护层 之后再改是不是改不回来了?)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:应该就是你设置的保护层的问题了,把保护层改为软件默认的15就没有问题了。负筋上的弯折长度不要输入软件会按照板厚和保护层的厚度自动考虑的。
2011-07-25 10:40:58
-
把板的保护层设置成15mm或者是把两端弯折改成70mm就行了
2011-07-25 18:08:08
-
在钢筋属性的左右弯折中输入70即可。
2011-07-25 10:26:49
-
如下图这种两板中间的负筋 到底要怎么设置才有弯头 我的板厚100mm 减去两个15mm的保护层怎么都应该有70啊 为什么不出来呢? 还有那些单边标注的只有弯进梁的勾头 板那边也是没有 怎么回事 怎么设置------------可能你把左右弯折改为0了,选中删除左右弯折数据恢复默认就行了。 (ps:我一开始的时候设置错了保护层信息 不小心输入了50mm的板保护层 之后再改是不是改不回来了?)--------------选中构件后修改,删除相应数据即恢复默认。
2011-07-25 10:29:41
-
为什么GGJ2009中计算的板负筋长度不对呢,途中板厚是100
板的负筋长度是长度+(板厚-2*保护层厚度),前面的计算设置也是板负筋的弯折长度为(板厚-2*保护层厚度),可是在软件中却是左净长+弯折+设定锚固+弯钩,是软件错误吗?求解!
-
为什么这块板的面筋锚固是35d直锚呢?不是应该梁宽-保护层+15d的弯钩的嘛?
为什么这块板的面筋锚固是35d直锚呢?不是应该梁宽-保护层+15d的弯钩的嘛?支座梁比板高,还有布置板面筋是怎么布置的?是按一小块板布置,还是要按整个板面布置呢?
-
为什么这块板的面筋锚固是35d直锚呢?不是应该梁宽-保护层+15d的弯钩的嘛?
为什么这块板的面筋锚固是35d直锚呢?不是应该梁宽-保护层+15d的弯钩的嘛?支座梁比板高,还有布置板面筋是怎么布置的?是按一小块板布置,还是要按整个板面布置呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看