• 电气竖井中的接线箱,如何在算量软件中实现计算

    电气平面图中未标注接线箱的安装位置以及安装高度,在干线图中显示竖井中有接线箱
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先,高度确定为1.5米 原因:竖井空间小,高度太低施工很不方便 若分线箱在标准层,可以查分标准层,在有分线箱的 楼层识别分线箱(虽然三维美观,单不建议这样操作) 或者 在表格输入中计算这部分,连接的管线也在表格输入中解决,但注意,同一构件在表格输入的属性和绘图输入中的属性必须完全一致 否则汇总不在一起

    2013-08-09 10:06:21 

  • 这样的话最好咨询一下设计

    2013-08-08 17:09:38 

  • 你所描述的接线箱安装在竖井中,主要起分支的作用,如果图纸不明确,安装高度可以暂按距地1.5米,位置一般设置在竖向桥架边侧。当然最好还是咨询设计出具设计资料。

    2013-08-08 22:14:58 

  • 手工点上去即可

    2013-08-08 23:11:59 