钢筋001 2013-08-08 17:04:17 | 天津市 安装算量GQI | 658查看 4回答
电气竖井中的接线箱,如何在算量软件中实现计算
电气平面图中未标注接线箱的安装位置以及安装高度,在干线图中显示竖井中有接线箱
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先,高度确定为1.5米 原因:竖井空间小,高度太低施工很不方便 若分线箱在标准层,可以查分标准层,在有分线箱的 楼层识别分线箱(虽然三维美观,单不建议这样操作) 或者 在表格输入中计算这部分,连接的管线也在表格输入中解决,但注意,同一构件在表格输入的属性和绘图输入中的属性必须完全一致 否则汇总不在一起
2013-08-09 10:06:21
-
你所描述的接线箱安装在竖井中,主要起分支的作用,如果图纸不明确,安装高度可以暂按距地1.5米,位置一般设置在竖向桥架边侧。当然最好还是咨询设计出具设计资料。
2013-08-08 22:14:58
-
这样的话最好咨询一下设计
2013-08-08 17:09:37
-
手工点上去即可
2013-08-08 23:11:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看