• 柱子箍筋根数

    为甚我的柱子箍筋根数是按基础间距500计算的呢

    间距

    箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因为你那是基础插筋的箍筋,你可以查看计算设置里基础插筋锚固区内的箍筋数量,改为图纸要求即可。见下图,希望帮助到你。

    答疑解惑

    2013-08-09 14:25:55 

  • 已采纳
    柱子箍筋在基础中,是小于等于500间距,适用于1米以上。如果在1米以内,可以只放2根。

    2013-08-09 13:10:43 

  • 已采纳
    柱子在基础中的箍筋只计算2~3根外围箍筋。

    2013-08-09 12:01:37 

  • 已采纳
    它只计算外箍,

    广联达服务新干线