• 电缆走向问题

    老师好,下图为从地下室总配电箱向上引来的俩条电缆,电缆规格型号均为图上所示,我现在不确定的是从这俩条电缆引到各层的电缆是从这俩条电缆上直接引出来还是各层的都是从地下室引来的,电缆可以中途引出来吗??请老师指点,很迷惑...

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、电缆可以中途引出来吗?电缆是可以从中途引出的; 2、红色的方框(即引出点)要不是个T接箱,要不是个穿刺线夹,这个工程量不能漏。 也就是说电缆不能直接从中途引出,必须借助T接箱或穿刺线夹才可以

    2013-08-09 20:49:01 

  • 下图为从地下室总配电箱向上引来的俩条电缆,电缆规格型号均为图上所示,这俩条电缆引到各层的电缆不是从这俩条电缆上直接引出来的,而是各层的都是从地下室引来的,电缆是不可以中途引出来的。

    2013-08-09 16:04:01 

  • 不是中途引出来的,是做为独立的一条线路。 你这里说的有两条线路,也就是指从地下室总配电箱引出了两条线路,而不是在分支处由一条线路变为2条。 计算时可以按地下室总配电箱引出开始计算长度。

    2013-08-09 16:12:44 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题