• 防雷接地问题

    我们收到一份图纸,就是防雷接地他在墙上面打了几个点,一根线连着一个圆圈,到底是什么东西呢,我觉的是端子,但是不用留那么多呀,说明上面也没有说??

    圆圈

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、根据所提供的和描述情况,所收到的这个防雷接地图纸是不规范和完善的。缺少设计说明,设计标示不规范,特殊位置没有文字标注。 2、仅仅靠分析和猜测又不完全合符。如:建筑物外墙标示引入地下一定距离接地母线上的圈点所表示的是设置接地极;而室内如此标示就不合理,分析猜测与楼板钢筋连接焊接吧既不能标注圆圈,而只能末端位置文字提示标注;再说而是室内等电位接线盒吧,又应该是在墙体边线上设计标注等电位接线盒图号或者符号。 3、设计图纸还没有主要材料表以及符号说明表。 因此,最终还是直接咨询设计单位给予明确答复为宜。

    2013-08-10 09:48:23 

  • 建议咨询一下施工的老师傅 如果师傅解释不明白,可以直接求证设计人员

    2013-08-09 21:41:02 

  • 1、圆点应该是接地极,接地极通常为50*5*2500的角钢; 2、圆点和墙相连的红线通常为接地母线,规格为40*4的扁钢。 以上是通常做法,要想得到准确无误的答案,应问问设计人员。 是不是老楼?可能有重复接地的需要,因为不能保证以前的接地极没问题,所以老楼一般都会有重复接地。因害怕老的接地母线经过多年的使用会锈蚀,所以打的接地极会比较多。不可能是端子的,如果是端子的话,直接画个MEB箱就可以了。接地的端子都是放在箱里的,而且会贴墙安装。

    2013-08-09 21:37:19 

  • 你这个应该是同端子一样的作用。 这个只是一般的办公室,办公设备的插座就已经接地了。如果再接就是重复接地了,有影响么? 不会的,这里显示的应该是焊接联通地板上的内部钢筋,这样做的母的是双重保障,和防止跨步电压

    2013-08-10 05:38:47 

  • 你好:你理解的正确,那些圆圈是同端子一样的作用,办公室1房间里才两个,不算多的,这些接地端子是为办公室的设备做接地用的。

    2013-08-09 22:00:10 

  • 这个不是接地极 一般接地极都是在房屋外 离房屋两米处 用角钢与楼整体相连 起减小接地电阻作用,这个端子在楼里,作用应该有俩种,一是给屋里的设备做接地端子,二是给此楼层做等电位接地。希望本人经验应该能帮到你

    2013-08-10 13:50:07 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题