    插座离地的高度,图纸上要求300mm,电气埋管的时候实际是安放在楼板的下皮筋的上面,加上建筑层的厚度,这样实际从楼板到插座接线盒的立管尺寸应该是300+楼板的厚度+建筑层的厚度才能达到插座离地面300mm,我们计算的时候要不要这样计算?还是就按照300mm计算,剩余的在定额损耗中统一考虑了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:应该计算一个板厚,假设板厚120mm,板底筋保护层20mm,底铁按12mm计算,那管线是敷设在32mm处,120-35=85mm,楼地面的装饰面层要是细石砼应是40mm,其它面层也不能小于20mm,所以也近似一个板厚的。如有地暖还要再加100mm。

    2013-08-10 10:06:28 

  • 只能增加一部分的板厚,而不是增加全部板厚,因为不是在板底的呀。

    2013-08-10 09:50:43 

  • 朋友你好,在安装计量规则里有规定,在计算插座立管的时候,需要计算为 插座要求高度+1/2板厚。一般而言,我们在计算的时候都是计算为0.1+0.3的高度即可。这个在很多安装造价计量里有明确的表示。 而你所说的定额损耗,那只是考虑施工正常工程量以外的施工损耗,量很小。

    2013-08-10 09:55:39 