• 电气算管的问题?

    在电气预算中,如果穿线的 PVC管是敷设在吊顶内的,是不是还要算一下 PVC的吊杆?在第二册中好像没有这个吊杆的定额,这个吊杆怎么算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在吊顶内敷设,不叫吊杆,应该是配管的支架或者吊架,固定在楼板上。应该执行铁构件的制作安装项目。

    2010-11-26 17:02:01 

  • 执行一般铁构件制作、安装定额子目。全丝吊杆8#每米0.395kg

    2010-11-26 22:12:31 

  • 算吊杆?什么意思?不是蛮明白?PVC管走天棚,直接按长度来算,套走天棚的子目

    2010-11-26 15:41:47 

  • 电线PVC穿线管在吊顶内敷设,不需要吊杆,直接在龙骨上敷设。

    2010-11-26 15:50:05 

  • 除非设计明确使用“吊杆”明敷可以按“铁构件”计量外,定额中明装线管综合考虑了各种固定方式,一般是不需要另计“支吊件”滴

    2010-11-27 13:49:56 