钢筋001 2013-08-12 23:21:52 | 天津市 安装 | 606查看 5回答
电气管线问题
设计说明:3. 照明灯具为I类灯具,接PE线。所有插座回路、照明回路均敷设PE线,灯具到单联开关未标注的均为两根线;到三联开关未标注的均为三根线。麻烦问一下这句话是什么意思?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2楼回答精确些,【设计说明:3. 照明灯具为I类灯具,接PE线。所有插座回路、照明回路均敷设PE线,灯具到单联开关未标注的均为两根线;到三联开关未标注的均为三根线。麻烦问一下这句话是什么意思?此说明是开关、插座接PE线,回路均敷设PE线,灯到开关之间不设PE线。】,之所以设置PE线是防止人为触电设置的保护地线,一般采用黄/绿双色线,而且,所有1类灯具和灯具安装高度低于2.4m的话,均在回路上增加1根等径PE线,一般用BV-2*2.5+E2.5或BV-2*4+E4来标注,开关箱至灯具,灯具到灯具均应设置,灯具到开关不设置,(单控单联就是2根,单控双联就是3根,单控三联就是4根,灯具到开关是火线+控制线),注意不要搞混
2013-08-13 08:40:55
-
照明灯具为I类灯具,接PE线。所有插座回路、照明回路均敷设PE线,灯具到单联开关未标注的均为两根线;到三联开关未标注的均为三根线。就是:照明插座供电回路铺设PE线,灯具控制线不铺设PE线。
2013-08-13 05:37:59
-
设计说明:3. 照明灯具为I类灯具,接PE线。所有插座回路、照明回路均敷设PE线,灯具到单联开关未标注的均为两根线;到三联开关未标注的均为三根线。麻烦问一下这句话是什么意思?此说明是开关、插座接PE线,回路均敷设PE线,灯到开关之间不设PE线。
2013-08-13 06:39:27
-
灯具的额外需要多增加一根PE线,开关不用。但是三联开关应该是四根线,你是不是打错了。
2013-08-13 07:54:12
-
灯具的额外需要多增加一根PE线,开关不用。但是三联开关应该是四根线,其中一根是火线,另外那三根是控制线
2013-08-13 08:02:33
-
图中CT3 600*200 EL8.85m是表示该桥架标高是8.85m吗?红点集中标注的桥架怎么考虑?2024-09-04 10:04:31 补充红点是表示桥架起始或者终点位置吗?
-
图中CT3 600*200 EL8.85m是表示该桥架标高是8.85m吗?红点集中标注的桥架是这些桥架在这个点从地面直接到管廊相应标高吗?这个红点有个小图标怎么了理解?
-
安装定额中电缆沟挖填是否只适用于直埋电缆穿管、排管、单/双侧支架电缆沟、人孔井等挖方套用土建的人工挖土方是否合理,还是说套安装中的电缆沟挖填就可以机械挖土方什么情况下套用
-
图一这一段圈出来的DJ 是只预留管不算线还是算线 因为系统图中线只画到室内可视对讲机 没有说紧急按钮 2024-01-27 09:43:45 补充
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看