• 电气管线问题

    设计说明:3. 照明灯具为I类灯具,接PE线。所有插座回路、照明回路均敷设PE线,灯具到单联开关未标注的均为两根线;到三联开关未标注的均为三根线。麻烦问一下这句话是什么意思?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2楼回答精确些,【设计说明:3. 照明灯具为I类灯具,接PE线。所有插座回路、照明回路均敷设PE线,灯具到单联开关未标注的均为两根线;到三联开关未标注的均为三根线。麻烦问一下这句话是什么意思?此说明是开关、插座接PE线,回路均敷设PE线,灯到开关之间不设PE线。】,之所以设置PE线是防止人为触电设置的保护地线,一般采用黄/绿双色线,而且,所有1类灯具和灯具安装高度低于2.4m的话,均在回路上增加1根等径PE线,一般用BV-2*2.5+E2.5或BV-2*4+E4来标注,开关箱至灯具,灯具到灯具均应设置,灯具到开关不设置,(单控单联就是2根,单控双联就是3根,单控三联就是4根,灯具到开关是火线+控制线),注意不要搞混

    2013-08-13 08:40:55 

  • 照明灯具为I类灯具,接PE线。所有插座回路、照明回路均敷设PE线,灯具到单联开关未标注的均为两根线;到三联开关未标注的均为三根线。就是:照明插座供电回路铺设PE线,灯具控制线不铺设PE线。

    2013-08-13 05:37:59 

  • 设计说明:3. 照明灯具为I类灯具,接PE线。所有插座回路、照明回路均敷设PE线,灯具到单联开关未标注的均为两根线;到三联开关未标注的均为三根线。麻烦问一下这句话是什么意思?此说明是开关、插座接PE线,回路均敷设PE线,灯到开关之间不设PE线。

    2013-08-13 06:39:27 

  • 灯具的额外需要多增加一根PE线,开关不用。但是三联开关应该是四根线,你是不是打错了。

    2013-08-13 07:54:12 

  • 灯具的额外需要多增加一根PE线,开关不用。但是三联开关应该是四根线,其中一根是火线,另外那三根是控制线

    2013-08-13 08:02:33 