  • 感烟探测器、消火栓起泵线、声光报警、消火栓报警按钮、模块之类的都是什么线? 你说的这些问题答案是不一定的,烟感只接入一个报警线即可。消火栓带编码型的只接入消火栓启泵线及信号线就行,不是编码型的有些需要接入一个模块,在接入的模块上有时会需要一根电源线。声光报警器接入的是报警线和电源线。模块的种类很多,如广播模块、切换模块、输入模块、输出模块、输入/出模块....等等,但是根据接线种类,可分为只接入报警线的输入模块,和接入报警线加电源线的模块如切换模块、输入/出模块等,最好是以图纸显示的为准,看各个设备的接线情况要从系统图上查询。线的型号也在系统图上或者平面图上显示。

    2013-08-17 15:35:01 

  • 主要按设计中的线,有耐火铜线线和信号线

    2013-08-13 11:59:02 

  • 感烟探测器、消火栓起泵、声光报警、消火栓报警按钮、模块之类的都是什么线? 1、感烟探测器:感烟、感温只有信号线; 2、消火栓起泵线:通常为控制电缆,控制电缆型号通常为NH-KVV-7*1.5 3、声光报警。声光报警一般与输出模块连接,它们之间的连接线是电源线; 4、消火栓报警按钮:信号线和控制电缆,控制电缆型号通常为NH-KVV-7*1.5 5、模块。模块有几种,输入模块、输出模块、输入输出模块 (1)输入模块:只有信号线; (2)输出模块:既有信号线也有电源线; (3)输入输出模块:既有信号线也有电源线。