大尾巴狼 2019-02-12 09:21:05 | 河南省 安装 | 1056查看 2回答
消防自动报警连线问题
一、表述 图1、自动报警系统图中“送风机”连接了控制线、电源线、信号线 图2、平面图中只显示风机控制箱 SFAT1 不显送风机 图3、SFAT1风机控制箱的出现有两条分别连接70°防火阀、至消防控制室联动盘二、问题 问1:系统图1中的送风机是否指的就是风机控制箱 SFAT1,系统图中连接送风机的三根线【控制线、电源线、信号线 】是否直接连到风机控制箱SFAT1就行【即图2中增加S+D线】 问2:图3中SFAT1风机控制箱连接70°防火阀的出线是否用在图2另增加一条信号线S连接到70°防火阀【如图红线所示】
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题 问1:系统图1中的送风机是否指的就是风机控制箱 SFAT1,系统图中连接送风机的三根线【控制线、电源线、信号线 】是否直接连到风机控制箱SFAT1就行【即图2中增加S+D线】答:【是的。】问2:图3中SFAT1风机控制箱连接70°防火阀的出线是否用在图2另增加一条信号线S连接到70°防火阀【如图红线所示】答:不需要,防火阀信号线与风机控制箱和控制模块连通即可。