xj****@live.cn 2013-08-13 18:38:21 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 1843查看 2回答
求助大神,为什么是非连接区长是Hn/3而不是max(Hn/6,hc,500)
桩基础,独立承台,一层地下室。软件算的承台顶面露出的非连接区长度为什么是Hn/3而不是max(Hn/6,hc,500)。 还有我的承台高明明是1600 软件怎么算得1630。 需要提供什么数据让您帮我分析下吗?问题补充:这是个有底下的工程嵌固部位应该是地下室顶板。 希望有人能解释下
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那11G101-1第58页何解 【那是竖向钢筋的连接区段需要错开距离与预留长度的规定】
2013-08-14 09:00:23
-
11G101-1第61页中规定框架柱在基础嵌固部位的箍筋加密区长度是不小于1/3柱净高,同时又规定在箍筋加密区不得设置钢筋接头。所以软件计算是正确的。
2013-08-13 20:00:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看