• 求助大神,为什么是非连接区长是Hn/3而不是max(Hn/6,hc,500)

    桩基础,独立承台,一层地下室。软件算的承台顶面露出的非连接区长度为什么是Hn/3而不是max(Hn/6,hc,500)。 还有我的承台高明明是1600 软件怎么算得1630。 需要提供什么数据让您帮我分析下吗?

    嵌固部位

    桩

    答疑解惑

    问题补充:这是个有底下的工程嵌固部位应该是地下室顶板。 希望有人能解释下

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    那11G101-1第58页何解 【那是竖向钢筋的连接区段需要错开距离与预留长度的规定】

    2013-08-14 09:00:23 

  • 11G101-1第61页中规定框架柱在基础嵌固部位的箍筋加密区长度是不小于1/3柱净高,同时又规定在箍筋加密区不得设置钢筋接头。所以软件计算是正确的。

    2013-08-13 20:00:43 