xj****@live.cn 2013-08-13 18:38:21 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 2336查看 3回答
求助大神,为什么是非连接区长是Hn/3而不是max(Hn/6,hc,500)
桩基础,独立承台,一层地下室。软件算的承台顶面露出的非连接区长度为什么是Hn/3而不是max(Hn/6,hc,500)。 还有我的承台高明明是1600 软件怎么算得1630。 需要提供什么数据让您帮我分析下吗?问题补充:这是个有底下的工程嵌固部位应该是地下室顶板。 希望有人能解释下
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那11G101-1第58页何解 【那是竖向钢筋的连接区段需要错开距离与预留长度的规定】
2013-08-14 09:00:22
-
11G101-1第61页中规定框架柱在基础嵌固部位的箍筋加密区长度是不小于1/3柱净高,同时又规定在箍筋加密区不得设置钢筋接头。所以软件计算是正确的。
2013-08-13 20:00:42
-
嵌固部位:有地下室:嵌固部位首层-0.1处;没地下室:嵌固部位在基础顶部,算法不同的;嵌固部位非连接区长度是3/净长,其余是max(6/净长,hC ,500)
现学现卖!
2020-11-16 08:58:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看