关于避雷引下线的问题?
通过柱子主筋向下做引下线,很好奇避雷引下线是通长的吗?还是怎么样的? 如果是通长的?那柱子主筋不是导体吗?不是画蛇添足吗??
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳很好奇避雷引下线是通长的吗?不是通长的,一根几米连接成的,连接方式有套筒、焊接等。就是因为不是通长,所以根与根之间就必须牢固的焊接起来,就形成了接地引下线的工程量。可以看看该定额的工料机,是没有主材的,主材就是主筋,已计入土建专业
2013-08-15 11:33:52
-
利用柱的主筋做导体 这叫节能利用 怎么叫画蛇添足呢
2013-08-15 10:20:28
-
这个问题有些莫名其妙,期待高手。
2013-08-15 11:00:18
-
主筋是有焊一起的可以保障电流的流通,利用主筋是为了节省材料也保障安全。,,,柱子的主筋是导体没错,但是主筋包在混凝土里了呀,你让他怎么导电咯。。。。。
2013-08-15 13:11:33