152****2626 2018-09-04 07:21:36 | 山东省 安装 | 3143查看 4回答
避雷引下线问题
请问避雷引下线一般都用柱的主筋,土建里已经画了柱的钢筋,那么安装里避雷引下线还要计算吗,计算的是什么内容呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果设计壁垒引下线利用柱子两根主筋引下,就要套利用柱主筋引下的子目计算的。
2018-09-04 07:30:38
-
安装里避雷引下线还要计算,按数量*高度计算,套利用建筑物主筋引下子目,不计主材,另外需要计算引下线(柱钢筋)与楼层梁(或圈梁)钢筋的焊接,按处计算。
2018-09-04 07:54:59
-
请问避雷引下线一般都用柱的主筋,土建里已经画了柱的钢筋,那么安装里避雷引下线还要计算吗,计算的是什么内容呢——:不需要再重复计算的只是您定额子目选择正确就好
2018-09-04 07:55:27
-
引下线只要计算总长度即可,主筋是土建的不用计算,跨接用的短钢筋,子目(避雷引下线敷设)内已经含了。
2018-09-04 10:40:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看