请问,钢筋算量导入图形算量需要修改什么呢?就是关于标高的地方。
请问,钢筋算量导入图形算量的时候,关于标高的话要修改什么呢? 比方说建筑和结构标高相差0.050。 钢筋算量的基础底标高是-1.750,那么基础层高我们设置为1.70,首层底标高为-0.050。 把钢筋算量导入图形算量之后,基础层高仍然为-1.700,基底标高为-1.750,首层底标高为-0.050。 问题1、那么现在我们需要修改图形算量的首层底标高为±0.00么? 假定室外地坪标高为-0.300,如果不用修改的话挖土深度就是1.45,修改了的话挖土深度就是1.4。 问题2、还有就是,我们不是直接由钢筋算量导入图形算量,那么我们在图形算量里面建立模型,基础层高,我们是设置为-1.700?还是-1.750?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
我的经验是 只用结构标高。然后在做建筑方面的工程量的时候,我就按照实际的标高去设置肯定没问题的。因为不管建筑标高怎么样,不会超出和低于结构标高,也就是说结构的大框架准确,就行。
2013-08-16 01:19:29
-
钢筋算量导入图形算量的时候,不需要修改标高,按钢筋的楼层和标高导入即可。
2013-08-15 20:12:56
-
导入到图形算量后,你只把首层的底标高调整为 +-0.000 就可以啦。
2013-08-16 08:52:27
-
不用调整标高,算外装的时候需要考虑室外标高与结构标高这部分工程量
2018-05-03 16:36:59
-
我知道可以在图形算量中点文件,然后导入钢筋工程,但是我的钢筋工程文件类型是GGJ12,导入不了,怎么办??再说一句,我的图像算量是08版本、
-
图形算量2008中,用已算完的钢筋构件导入图形算量2008中在定义窗口中为“选择量表”
图形算量2008中,用已算完的钢筋构件导入图形算量2008中,在定义窗口中为“选择量表”,而直接新建的工程量中为“添加定额”,请问是什么原因及对算量有没有影响?
-
首层比如是3米高,结构标高是-0.05米。建筑标高是0.000那么首层的标高怎么设置。问题补充:在楼层管理中,首层的标高怎么设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看