为你心动 2009-02-23 11:00:10 | 贵州省 土建算量GCL2013 | 577查看 4回答
图形算量和钢筋算量中,首层的标高怎么设置
首层比如是3米高,结构标高是-0.05米。建筑标高是0.000那么首层的标高怎么设置。问题补充:在楼层管理中,首层的标高怎么设置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首层地面标高按-0.05米设置。二层楼面按2.95米设置。
2009-02-23 11:04:06
-
首层的层高是3米,无论结构标高是-0.05,还是建筑标高是0.00,但层高是不会变的,都是3米,只是在输入首层地面标高时最好都 按0.00来输入,这样在钢筋和图形互导时就不用去修改标高了,而且在计算时也不会对工程量的计算有影响
2009-02-23 11:06:07
-
首层比如是3米高,结构标高是-0.05米。建筑标高是0.000那么首层的标高怎么设置。 回答:图形和钢筋软件都是以结构的层高为该楼层层高,钢筋软件首层的地面标高建议输入0.00(按软件的默认)
2009-02-23 11:16:32
-
在工程设置中,将首层地面结构标高填写准确,钢筋中按结构标高计算层高即可,图形中将室外地坪相对标高填写准确,层高同钢筋
2009-02-23 11:45:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看