• 接头的工程量

    已经设置6米为一个接头,为什么一条管子36M,但是在汇总计算后查看工程量,接头的工程量却没有呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不会的,汇总计算后,点击最上面工程量--分类查看工程量--选择通头就可以了。也可汇总后点选管道利用查看工程量功能在屏幕最下方即可显示,具体见截图3


     
    说明你的管径比较大,连接方式为沟槽连接,因此接头显示卡箍工程量。

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    查看工程量

    2013-09-15 18:37:59 

  • 这36m有分支,有弯头且分支和弯头大于3个就没有接头,因为每根管是六米,正好3根管,如果这36米没有分支,没有弯头应该有两个接头。

    2013-09-15 19:06:13 