• 防雷接地方面

    17层住宅楼,三类防雷,总高58.35米,怎样计算均压环工程量?计算哪几层?总说明中,没有说明设均压环,那还计算均压环的工程量吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没有要求设置均压环就不能计算。 如果计算是隔一层计算一层,按外墙周长计算。

    2013-08-19 15:29:34 

  • 根据所描述的17层住宅建筑物情况,应该是需要设置均压环的。如果设计总说明,电气专业中的防雷接地粘接设计说明都没有说明给予明确时,建议咨询设计单位给予明确答复为宜。

    2013-08-19 16:01:11 

  • 设计总说明没有要求,则无需计算。建筑物均按设计图纸施工的

    2013-08-19 15:44:26 