• 除注明外梁集中重处密箍和吊筋均为6a8,2c16 如何设置?

    图纸中,写着:“除注明外梁集中重处密箍和吊筋均为6a8,2c16 ”。 那么请问:“是不是图纸中画有吊筋的位置才布置吊筋?还是主次梁的位置都布置吊筋和密箍?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    睇相应的详图与总说明表述,予详图为准,如梁图中有吊筋示意,则图纸中画有吊筋的位置才布置吊筋,若全部无,则全计。

    2013-08-21 09:31:15 

  • 没有标注的就是按说明的设置。

    次梁

    2013-08-21 09:31:21 

  • 就是有吊筋位置才有掉禁忌次梁加筋的。 但这句话有点儿含糊,需要问清楚设计人的,别弄少了。

    吊筋

    答疑解惑