• 剪力墙底部钢筋

    剪力墙底部钢筋(筏板内)剪力墙顶部钢筋,如图底部是6C20顶部是2C20他们布置在其他属性的压墙筋里面这样对吗?

    压墙筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以在压筋中处理

    2013-08-22 17:52:05 

  • 那就合并输入8C20,计算结果是正确的。

    2013-08-22 17:52:02 

  • 可以这样当压筋布置的,拉筋也要接说明在其他钢筋里进行输入的。

    2013-08-22 19:44:54 

  • 在压墙筋栏,合并输入8C20。

    2013-08-22 18:11:38 

  • 上部2根Φ20的筋可以在压墙筋里设置就行,下部6根Φ20的可以修改计算设置,墙在基础锚固区内的水平分布筋排数,修改为排数左3,右3即可看截图,我的实验都是输入排数2个,计算出来共4根