• 剪力墙钢筋

    软件在计算剪力墙钢筋的时候,提示:“长度错误,请输入不带参数或者带钢筋直径D的合法计算式

    问题补充:弯折的长度是默认值15*d,是否可以修改的? 因为我修改了此值!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好, 您目前这个问题我这边暂时不能帮您复现,您看看是否可以发工程给我们广联达公司检查一下具体的原因呢? 服务咨询电话4006066088

    2011-12-13 08:39:26 

  • 截图看一下。

    2011-12-06 15:48:10 

  • 可能是你的输入格式不对吧,应该输入软件默认的计算式。

    2011-12-06 15:55:18 

  • 你好 是你的格式输入不对

    2011-12-06 16:31:00 

  • 要输入数字,不要输入字母.

    2011-12-06 15:47:59 

  • 弯折的长度是默认值15*d,是否可以修改的? 因为我修改了此值! 可以修改,你修改成多少了? 你可以找到这个错误墙,然后删除或修改: 1、汇总计算出现错误提示,点击确定; 2、选中全部的墙查看工程量,钢筋量全都列出来 在里面查看钢筋量为0的剪力墙,这里列出的构件名称是带ID的, 3、然后直接用软件功能【查找图元】按构件ID查找,就可以快速定位到出错的剪力墙图元,修改属性值。

    合法计算式

    2011-12-06 16:49:01 

  • 看看是不是钢筋信息有误

    2011-12-06 17:44:25 