    您好:配电箱在暗装的时候需要算下木箱的制作安装,我可以理解为是为了预留洞口用,但是据说明装是需要预留铁盒,那这个铁盒有什么用,落地安装是否还需要?!套价时候选择的是2-369木板配电箱制作,,2-373是墙洞配电箱制作,这两个有啥区别呢?!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、只有配电箱暗埋在砼结构墙内时才需要算下木箱的制作安装,则套墙洞配电箱制作安装的子目。 2、对于明装箱后设置暗装接线箱,要看设计图纸,进箱的主电源线管是按什么方式敷设的,如果是暗配管,则计算暗装接线箱。反之则不计算。 3、落地安装不需要。

    2013-08-23 20:25:54 

  • 你好:1、配电箱在暗装的时候不需要计算下木箱的制作安装,配电箱安装在砖砌体的墙内,按规定洞口大的要有过梁,可预留洞口不需要木箱的制作安装,如是在砼墙内安装应先订购配电箱,将箱体直接埋入墙内,如因建设单位原因,配电箱的箱体不能埋入墙内需要办理签证后再做木箱。 2、明装配电箱,暗配管的就要暗装接线盒或箱,做为与明装配电箱的过渡,落地安装是不需要的。3、套价时候选择这两个子母均不合适,2-369子母是整体箱的制作,包括了箱门和箱的二层板,而子母373是没有箱体的,墙洞配电箱是在墙上留洞装饰完后就安装个箱门,以淘汰使用了,如确实发生配电箱在暗装的时候下木箱就借用土建的模板子母项。

    2013-08-23 18:43:18 

  • 您好:配电箱在暗装的时候需要算下木箱的制作安装,我可以理解为是为了预留洞口用,但是据说明装是需要预留铁盒,那这个铁盒有什么用,落地安装是否还需要?!套价时候选择的是2-369木板配电箱制作,,2-373是墙洞配电箱制作,这两个有啥区别呢?! 你好 1.是这样的,暗装配电箱是需要计算木套箱,是因为做给配点箱子的预留,暗埋配管已经预留在墙里面了. 2.明装配点箱子.计算接线箱,是因为明装装配电箱需要挂在墙上的,但是配管配线是需要做到接线箱的. 3.也就是说,明装配电箱,预留接线箱,完全就是为了配电箱提供电源的, 3.这个原理根预留开关,灯具接线盒的原理是一样的. 希望对你有帮助..

    2013-08-23 18:11:33 

  • 你好! 1、配电箱暗埋在砼剪力墙内时才需要计算木箱的制作安装,则套2-373 墙洞配电箱制作安装的子目。 2、对于明装箱箱后设置暗装接线箱,则根据设计要求,进箱的主电源是按什么方式敷设的,如果是暗配管,则计算暗装接线箱。如果进线电源为明敷设配管或线槽进箱则不需计算接线箱安装。 3、落地安装不需要计算预埋接线箱。 题外话,木制配电箱现行工艺基本淘汰了,现行规范要求配电箱必须为铁制的;木制需要包铁皮(配电板),造价并不低多少。定额总是滞后于工艺需要和规范的不断推出,执行现行工艺和规范没错。

    2013-08-24 05:46:25 